10月14日,国家核安全局发布了《海阳核电厂1、2号机组核安全非例行检查报告》(以下简称《报告》),国家核安全组织检查组经过检查,认为山东核电有限公司海阳核电厂1、2号机组质量保证体系运转基本有效,建造、安装和调试质量受控,历次核安全检查提出的要求基本落实。
但是,其在施工和调试、人员培训和考核授权、移交接产、成品保护、计量工器具管理、放射源库通风系统改造等六个方面的工作中仍存在问题。
据该《报告》称,9月12日至14日,依据相关规定,国家核安全局组织检查组对海阳核电厂1、2号机组进行了核安全非例行检查,检查内容为“两个杜绝”(杜绝弄虚作假、杜绝违规操作)要求的落实情况、建造、调试过程中的安全隐患与薄弱环节、施工管理情况、物项管理和成品保护情况、设计变更管理情况、调试缺陷和不符合项的处理情况、建造事件的管理和经验反馈情况、历次核安全检查要求整改落实情况。
检查组在检查中发现了六方面问题并提出了相应的管理要求:
(一)部分施工和调试工作程序执行不严格、文件记录不规范。营运单位及相关单位应加强人员培训和管理,严格按照程序要求开展工作。
(二)部分人员培训和考核授权工作未严格按照管理程序进行。营运单位及相关单位应加强人员培训和考核授权工作的管理。
(三)部分移交接产工作不符合管理规定。营运单位应加强对生产准备工作的管控。
(四)部分成品保护工作不符合管理程序。营运单位及相关单位应进行自查并完善相关管理规定,做好成品保护工作。
(五)部分计量工器具的管理不符合规定。营运单位及相关单位应核查工器具校验和使用记录,加强工器具的管理,保证满足管理要求。
(六)营运单位的放射源库已正式投入使用,但因通风系统改造,不满足《放射源库管理规定》的要求。营运单位应尽快投入使用通风系统,或用其他方式保证满足源库内的环境要求。
山东海阳核电站位于山东烟台海阳市核电装备产业园区邵家庄村南,地处三面环海的岬角东端,占地面积2256亩,总投资过千亿元,规划建设6台百万千瓦级核电机组,并预留有扩建场地,1号机组于2009年9月开工,预计在2016年正式发电。
公开资料显示,海阳核电与浙江三门核电一起被选定为中国核电AP1000三代核电技术引进消化吸收的标志性项目,承接中国核电自主化重任。